回复:什么叫做变频器的偏置、增益

甫哥

  • 帖子

    1448
  • 精华

    72
  • 被关注

    84

论坛等级:至圣

注册时间:2009-01-04

白金 白金 如何晋级?

发布于 2011-04-29 15:26:03

3楼

偏置应该是“频率偏置”,增益应该是“频率设定信号增益”。是用来标定模拟量输入信号与输出(设定)频率之间的关系。(与很多品牌的变频器一样,采用的是坐标法标定,只是参数名称及相关参数的数量不同。如:西门子、东芝、普传......)
以模拟量输入0~10V富士变频器为例:“频率偏置”标定模拟量输入为0V时的设定频率。“频率设定信号增益”标定模拟量“最大值”输入时对应的设定频率(以参数“最高输出频率”为基准),(可以理解为:对模拟量输入信号的放大量。单位是:%)。此标定的优先级别低于“下限频率”、“上限频率”。标定后模拟量信号的对应设定值,超出这两个参数的范围时,实际输出频率以“上/下限频率”为准。
实例1:0~10V对应0~60Hz标定为0~5V对应10~50Hz设定。
“频率偏置”设定为:10Hz,“频率设定信号增益”设定为:200%,“最高输出频率”设定为:50Hz。
实例2:0~10V对应0~60Hz标定为1~5V对应0~50Hz设定。
“频率偏置”设定为:-12.5Hz,“频率设定信号增益”设定为:200%,“最高输出频率”设定为:50Hz。
书山有路勤为径,学海无涯苦作舟;三人行,必有我师;森林之外的树木也能成才
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

MicroMaster

共有6821条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。