发布于 2011-04-29 16:05:16
1楼
1.你的数据库必须是PCS7自带的数据库
2.你的安装流程不规范。
我写个简单流程:
安装windows
安装驱动
安装系统补丁hotfix xp sp2 即KB319740(在MS tools光盘里面)
安装数据库sql for wincc
安装数据库补丁 hotfix for sql
安装PCS7 选择ES或OS
apply 应用
OK 完成
但是工控机的安装是个很严格的流程里面涉及到和计算机有关的很多设置。包括分区 缓冲设置 计算机命名 路径 防毒 禁用计算机的某些娱乐软件……
如果有需要请与我联系,我当时写了一个完整的PCS7 7.0 SP1安装流程(本打算是给公司的那些电脑城装机版ghost追随者,口头禅老是:你安装一个ghost的xp带PCS7的,很快的,再弄个360就完了。干嘛装个PCS7要几个小时。本打算给这些人看的,可惜公司只有一个人看了觉得应该这么严谨的安装,其他人都很鄙视我——没事找事,虚张声势!他们的话是:“搞得这么麻烦,可以用就好”)。结果领导每次都喊我去善后…… 造孽!
Ken(小释)…西门子自动化技术群16182848