回复:请问温度AIW修正是基于什么样的原理啊?

凌飞翼

  • 帖子

    3395
  • 精华

    26
  • 被关注

    91

论坛等级:奇侠

注册时间:2007-11-11

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-04-29 18:22:27

6楼

quote:以下是引用like821080在2011-04-28 18:43:44的发言:
那误差1,误差2,误差点2,误差点1,读数是怎么出来的呢?
读数--是未经修正的物理量。
误差点1--校准时的真实物理量(所谓真值)。
误差1--读数1和误差点1(真值)之间的差值。
误差点1、误差点2是根据使用区间选定的不同位置。
例如:变送器量程是0-1.0MPa,常用区间是0-0.4MPa,那我们可以选误差点1=0MPa,误差点2=0.1MPa....误差点5=0.4MPa。
当然如果在物理量为0MPa、0.4MPa时误差是相等的,就可以只输入一点(相当于单点修正)。
制冷、热工-许可证试验室承建,给了我深究测量与控制的绝好机会。分享-值得期待!