quote:以下是引用三厅长在2011-04-28 10:27:18的发言:
这个贴子讨论很热烈啊^_^
不过很多同学都只看到“安全”,没有看到之前的“故障”这个限定。正常运行下的安全环境和非正常下的安全环境肯定是不同的。另外,考虑生产连续稳定与生产出现故障时安全需要又是两码事。
对于故障安全系统本身来说,不单单指PLC或CPU,更不单指认证过的功能代码。很多情况下更要从仪表和执行机构上考虑。很多同学的例子都有安全放空阀,当压力高时需要打开。但大家是否有考虑到安全放空阀也是有故障安全要求呢。当我们采用故障安全级别很高的SIS或Failsafe系统,但放空阀却使用的是故障关阀,这种回路它本质上还是不安全的。也就是说,当压力高发生时,哪怕用的是最好的故障安全系统去控制,控制放空阀的气源不存在,这个放空阀还是将不会打开。
同样,从输入角度考虑,仪表的表决也同样很重要。如果是2oo3这种表决,那么三个仪表肯定需要安排在不同的三块输入模块上,绝不能仅使用一个模块。道理大家稍微想想就了然了,如果这块模块损毁,那么3票都表决为故障。因为一块模块造成停机,老板的表决是不会同意的。当然也不是说所有表决的都要区分模块,同一回路的肯定要区分,但不同回路则可以交叉,这样成本又可以省下来了。