从诊断信息来看,是超出循环时间。你的程序中调用调用了OB32,问题就出在OB32中的程序,这程序的执行引起了超时。
OB80: 时间故障
OB32 循环中断2(默认时间间隔:1s)

OB 执行时出现故障S7-300 CPU 的操作系统调用OB80。这样的故障包括: 循
环时间超出、执行OB 时应答故障、向前移动时间以致于跃过了OB 的启动时
间、CiR 后恢复RUN 方式。如果,例如,当循环中断OB 仍在执行前一次调用
时,该OB 块的启动事件发生,操作系统调用OB80。如果OB80 未编程,CPU 变
为STOP 方式。您可以使用SFC39 至42 封锁或延时和再使能时间故障OB。
注意:如果在同一个扫描周期中由于扫描时间超出OB80 被调用两次,CPU 就
变为STOP 方式