关于程序,数据和时钟

3965

7

2011-04-29 22:16:56

star star
一 关于程序

《LOGO!手册》和《西门子 S7-200 · LOGO! · SITOP 参考》上关于程序的语句如下:
1 现在,LOGO!已经将电路程序保存到非挥发性存储器中。电路程序一致保存在LOGO!存储器中,直至被删除。
2 在LOGO!上编程,或者使用LOGO!Soft Comfort(轻松编程软件)下载程序到LOGO!中,永远不会丢失。
所以程序在LOGO!里是一直保存的,和有电无电以及停电多长时间没关系。

实际上程序会发生丢失的情况,估计可能是电源电压异常等原因引起,也有可能是别人想获取程序,密码输入错误导致。



二 关于时钟

《LOGO!手册》上关于时钟的语句如下:
LOGO! 的内部实时时钟会进行缓冲,以便在发生电源故障时进行保护。 缓冲时间受环境温度的影响,当环境温度为 25°C 时,通常为 80 小时。如果您正在使用可选的 LOGO! 电池卡或者组合的 LOGO! 存储卡/电池卡,LOGO! 可以将时钟时间保持长达两年
时钟要走必须要有电,这在任何控制器上都是一样的。

三 关于数据保持

《LOGO!手册》上关于数据保持的语句如下:
1 如果至少启用了一个功能的掉电保持或者采用了一个永久掉电保持的功能,则在电源断开时这些功能的当前值保持不变。

2 特殊功能的开关状态和计数值可以设为保持性。也就是说,电源故障后当前数据仍可以保留,并且功能块在电源恢复后从中断点开始继续运行。定时器没有被复位,继续运行直至设置的时间。但是,为了激活该响应,必须将相关的功能设置为保持性,有两种选择:
R:保留当前数据。
/:不保留当前数据(默认设置)。
特殊功能如:运行小时计数器、周计数器、年计数器和比例积分控制器始终为保持性。

从以上来看数据掉电保持和时间没关系,不论LOGO!掉电多长时间,再次上电后数据都不会丢失(特殊功能块中必须已设置为保存Retentive)


试验程序如下(用LOGO!230RCO 无电池卡):


程序下载时间 4月23日 23:53,运行至4月24日 07:30后停电,在线测试截图如下:




停电至4月29日 21:07,停电时间为130多小时,上电在线测试截图如下:




2008/09版手册第99和第100页有程序存储器和数据保持存储器大小的详细说明