OB执行的周期不能太短,如果OB35的执行时间超过设置的周期,上一次还没有执行完,又开始OB35的下一次调用,将会出现时间错误,要求调用时间错误组织块OB80。如果没有下载OB80,将会进入STOP模式。在CPU模块信息的诊断缓冲区,将会看到事件“由时间错误引起的STOP模式(OB没有装载或不不能装载)”,OB请求错误的原因是“循环中断脉冲发生器6(OB35的编号),导致事件发生的OB周期中断(OB35)”。