6ra70端子37、38连接

已锁定

ydbang

  • 帖子

    6
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2008-01-19

普通 普通 如何晋级?

6ra70端子37、38连接

2267

9

2011-04-30 17:50:51

我想问下我们控制6ra70通过两种方式
一是用用西门子的s7 300做上位机,通过profibus 来控制6ra70的工作,我们通过通讯发送了控制字1和控制字2,那么cudc上的端子37和38还需要连接24v么?
二是 我们通过硬线直接连接到cudc上的端子,那么端子37和38又该怎样连接?要求这两种情况下通过p690 进行bico参数组切换
这两种的控制方式都好用
6ra70端子37、38连接 已锁定
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

直流调速器

共有3855条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。