吃过亏就知道接地的重要了,以前在公司试验USS协议,变频器一运行起来通讯就断了,一停止立刻就好了,效果明显的很,后来只要是有变频器的场合,先把地线接好。
以前去过一些厂子在农村,农村的电网大伙都知道不见得特别符合规范,结果设备总是不定期的偷停(自动停止),查不出原因,故障现象还很难逮着,总是在现场时没事,一回来了客户就打电话,折腾几次实在是受不了了,单独接了地线,从此安然无事了。
还有接地不是随便拿根导线连上就行的,真见过拿颗0.75的导线就随便往外壳上那么一连当地线用的。