quote:以下是引用ydbang在2011-04-30 17:50:51的发言:
我想问下我们控制6ra70通过两种方式
一是用用西门子的s7 300做上位机,通过profibus 来控制6ra70的工作,我们通过通讯发送了控制字1和控制字2,那么cudc上的端子37和38还需要连接24v么?
二是 我们通过硬线直接连接到cudc上的端子,那么端子37和38又该怎样连接?要求这两种情况下通过p690 进行bico参数组切换
这两种的控制方式都好用
设计好6ra70的外围控制电路,并有个切换回路输入进6ra70,连接到参数p690 ,做好与PLC 的连接。之后你的这两个问题就是一个问题。两者是可以兼容在一起的,不矛盾。
The darkness is no darkness with thee.