我用的扩容的6RA70,Z4电机650KW,是可逆轧机上的主机用的。在正常轧制时电流稳定,但是每次在换向的时候刚起步就会报F030,烧一个快熔(因为我换向时使能没有拉掉,上一道次轧制完成后速度给定为0后电流不会下来,估计有800A,起步后电流从正向800A一下子转到反向电流),刚开始故障值为2,我U580改为6后又试了次,还是报F030,烧一个快熔,这次故障值为3。我优化这些全都做过,且都通过,厂里只有电容补偿,没有谐波治理,而且变压器有点小,负载起来后电压就380左右,请大家帮忙找下原因,谢谢!!!!!