最近我们车间的一个稀油站的滤油机(分离油水)的PLC的两个输出点被烧毁,但就是通讯不了,因这个PLC是艾默生的,而本公司用的这种PLC很少,大部分都是西门子的,因此没有多少人懂,就为了通讯好几个人搞了几天都没搞好,联系厂家,厂家说是软件版本的问题,发给我们一个老的版本,但还是通讯不了,就这样耽误了将近十天时间没用这个设备,没办法,我们领导决定将艾默生的PLC改成西门子200的,重新编写程序才解决了问题,我们两个人总共花了不到一天的时间,但原来的艾默生PLC就相当于报废了。
针对上面的问题,我就想了,为什么设计者设计时不用西门子的PLC,而用的是艾默生的,而我又听说广东那里很多用的是三菱的,就目前而言,各种PLC的硬件、软件、通信都各有自己的标准,短期内还很难统一,那么设计者到底是依据哪些原则来选择PLC的呢?是价格还是只是根据自己的经验或者有厂家的要求呢?不知道各位是否清楚,有没有设计者介绍一下这方面的经验?万分感谢!!!!!!!!!