过压故障除了前面这么多人说的那些现象,还有一种是因工艺要求而处于发电状态。我们的系统是由多个电机组成,电机之间采用张力闭环控制,当工艺张力大到一定值后,位于前面的电机变成发电状态。此时的能量无法通过制动电阻消耗,我们是采用几个变频器的直流端通过熔断器短接,将发电的能量被其他电动状态的电机消耗掉。
由于各个变频器直流端是短接状态,电压是一样的,此时报F0002故障,只能是电压检测器件损坏造成。