浮点数DB1.DBD0,延时1分钟传至DB2.DBD0进行后续处理。但是,DB1.DBD0在延时过程中,会发生改变,下次需要传送改变后的值,请问这个程序该怎么做?生产工艺如下:一条输送辊道线,A点检测来料长度,B点根据来料长度选择分类处理。A与B距离60M。工件从A至B输送时间是固定的,相当于延时处理。但是,来料是长短不一,而且间隔时间不一定。需要A点的长度不断延时传至B点进行处理。难点:当A点的单根长度还没到B点时,长度数据DB1.DBD0已经变成了下一根的长度,而且,有时候,A与B两点之间,有三个工件,有时候,有四个工件,请问这个程序怎么处理,才能保证A点长度都能延时传过去?依次传送
300PLC