quote:以下是引用parker0000在2011-04-18 17:28:12的发言:
主、三角接触器=额定x0.58,星接触器=额定x0.33。注意:主、星接触器上端均接空开下端子!接触器动作顺序:先星,再主,后三角!空开过载保护整定值为电动机额定电流,短路保护为10倍额定电动机电流,不需要热继。不知道yanxiao为什么会要2个热继?

赞成7楼,不过可以再加一点余量主、三角接触器=额定x0.7,星接触器=额定x0.33。