quote:以下是引用一介书生在2011-05-02 11:14:34的发言:quote:以下是引用nnnn1234在2011-05-02 10:56:22的发言:quote:以下是引用一介书生在2011-04-29 12:40:17的发言:
建议对此类帖子,直接删除!
今天单位招来几个某理工大的学生,我试着出了一个小题,入下:
旁边房间的电源线是三相的380V,没有零线,能安装220V的照明灯吗....
A说:抢答说,220V的怎么能接在380V上面,用变压器
B说:可以用变压器变一下
C说:可以在地上扯一根线吧.....我们家以前就这么偷过电
我说:你现在还能用这种方法偷电么?然后我又说:
两个5欧姆的电阻,串接10V的电源,每个电阻两端的电压是多少?
三人异口同声的回答:5V
我说:这两个问题之间有联系么?
沉默了.......
我也很无语,这是怎么了,理工大毕业的呀!!
串并连理论是学习了,应用到实践还有差距。其实很简单,380v的电源的话,用两个220v灯泡串联就可以使用。因为这样的用法太少,一个坏,就会引发第2个坏或不亮,不规矩。所以新学生不会没什么。正常情况。
你想想天车上的照明就可以理解了。加变压器是常规做法或者直接用380v的负载。
加装变压器当然可以,扯根零线更省事!很多时候都是自己多思考多琢磨的!
比如说从旁边借零线或者借火线,送电就跳开关,原因为两路线是不同的变压器变出来的,接上以后造成环流!
经常也会遇到(我就遇到过,后来琢磨清楚的),整流变压器变出的直流24V,当你用正极和底线或者零线测量电压时,电压值不准确,我解释说电位差不一样!这看似很简单的,(也不排除有些施工单位不负责任把弱电的负极和地线或者零线相接,)平时量量没事,但是遇到按照要求施工的项目去测量时就会出错,还搞得自己满头雾水!
如果开关不跳闸,直接把灯泡的一端接火,一端直接接地,不用再去找零,把地当零,那样更省事。但事不是那个做法,是违规的。学生需要成长的时间啊。我们这里也有好多的学生啊,带起来很愁人的啊。
The darkness is no darkness with thee.