请教一个很难控制的控制

已锁定

KCN

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    226
  • 精华

    2
  • 被关注

    41

论坛等级:侠士

注册时间:2008-01-01

普通 普通 如何晋级?

请教一个很难控制的控制

981

5

2011-05-02 14:12:15

各位大家好:

有个问题想请教一下大家。
工况 :水泥厂
控制部位 :生料入窑
具体详见下面网址,我厂所用方式为2.1中所示。由稳流仓、电动调节阀、皮带秤所组成。

http://www.dcement.com/snjishu/ShowArticle.asp?ArticleID=33073
2.1 带位置控制预给料装置(V型)

由于技术改造原皮带秤更换,随之而来控制系统出现问题。

现需要大家帮忙。

皮带秤自身为一个控制系统,可以根据负荷调节变频器转速从而调节流量。由中控室DCS下发控制信号控制起停,及给定流量SV。并接收皮带秤的流量反馈信号PV,但是不参与控制。
现在出现的问题是:由于皮带秤上方有一个电动调节阀,不知道如何控制为妙。
如果电动调节阀开度太小则皮带秤达不到额定流量(皮带秤变频器60Hz),如果电动调节阀开度太大则变频器转速降低导致皮带秤上面的物料流出。

开始我试过几种方案:
1. 通过S7 400 PLC做PID运算 带秤的流量反馈信号PV,给定流量SV做PID运算后输出一个值OUT1 给电动流量阀4-20mA让其在0%-100%范围变化。但是由于启动皮带秤后给定SV后,PV不能及时上来,一定时间后电动流量阀开度为100%,这时候皮带秤物料大量涌出,没有经过皮带秤的称重段就流了出来。结果皮带秤还SV=PV,物料大量流出。
2. 通过皮带秤的变频器输出模拟量控制。这个也是一般水泥厂所使用的。通过变频器输出自身的工作频率转换4-20mA来让其在0%-100%范围变化,结果控制也不是太理想。但是能保持相对稳定。

现请大家讨论一下有什么合适的好方法。


文中所讲:

皮带秤 由 PLC控制 采集重量 速度 信号 然后让变频器相应工作
接收4-20mA信号,为流量的给定(量程0-200t),反馈4-20mA信号,为流量的输出。

电动调节阀接收4-20mA信号,为开度的给定(量程0-100%),反馈4-20mA信号,为开度的输出。

DCS S7 400PLC若干WINCC 等上位机 HMI 若干
请教一个很难控制的控制 已锁定
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54759条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。