我遇到过的一次最严重的过压故障。
开始有个别变频器偶尔的报过压报警,复位后处理方法是延长减速时间。
一个多月后报过压报警的变频器越来越多,最后同时有好多台变频器无法复位!变频器只接电源也报过压报警!
急!查……(过程不描述了)
原因是由于电网有严重谐波引起的。他们配电房内的补偿功率因数的电容器已全部失效,更换电容器后谐波减小变频器正常。后来又经过仔细观察,当2台250kW直流电机低速运行时功率因数很低,如此时不自动投入电容器,变频器就开始过压报警了。