发布于 2011-05-02 19:30:13
41楼
嗯,问题交流到此才真的有点味道了。
第一,有说V/F控制不用辨识的观点。我反对。^_^,仔细看看西门子的6SE70或者是MM440的V/F控制的结构功能图,就知道为什么要做电机的辨识了。用西门子的变频器,要遵循西门子变频器设计者的技术路线。而不是自己想做啥就做啥。除非是自己设计的变频器控制软件。其他的变频器,一般不会给出控制的结构功能图,而西门子的技术资料,提供了这个图,能让你很好的理解设计者在变频传动系统中的基本控制理念。照着去做,能获得很好的调速特性和控制效果。V/F控制,尽管是针对频率的控制,但是控制软件结构还是形成了针对电压、电流的比较和限制,针对电机的滑差给出了补偿功能。等等。V/F控制,也要按照电机模型去控制。以获得最佳的控制效果。
第二,关于电机的额定转速、额定频率的“随便”设置问题。这正是交流变频调速最有趣之处,针对一个电机,通过“合理”修改他的额定工作点,以改变电机的外特性。真的很有趣。比如,针对一个3kW的8极电机的外特性,通过修改额定参数采用5.5kW的4极电机(机座号与3kW-8极电机是相同的)来实现。完全可以的。当你在3kW-8极电机缺货的时候,用5.5kW的4极电机来代替(价格是相同的)。不是能快速的解决燃眉之急吗?当然这仅仅是举一个替代例子。
关于正确的任意设置电机的额定工作点应用,现在已经拓展到定制电机制造业了。现在国内的许多定制电机制造商,也学习德国的定制电机制造方法,额定频率不是50Hz,而是任意的。完全根据客户对现场需求的特性定制。尽管电机的极对数不变,工频的同步转速严格对应极对数,但是额定转速或大于50Hz,或小于50Hz。而这些若没有变频器的控制,怎么可能实现呢?
不知上述的一番表述,是否能理解。
我是你的朋友