发布于 2011-05-02 22:53:17
28楼
回VOLLMER大侠:
1、由于这种方式与特定点关系密切,您如何确定修正点ABCD的?用高等级的传感器修正?
答:根据测量常用区域确定,例如测量区间在5℃-45℃之间,可以定A=5、B=15、C=25、D=35、E=45。用符合计量溯源等级及时效要求的仪表进行在线校准。至少进行两次校准:先是比对获得误差数据、输入误差数据,再进行修正后校准并记录存档。
2、更换热电偶以后,您的程序还需要修改吗?
答:程序是通过上位机组态软件完成误差数据修改的,无需修改软件只在获得授权下录入相关数据即可。不更换传感器(不仅仅是热电偶)也需要在计量周期到达时再次进行校准。如果传感器有变更或者有维修,必须再次进行校准。
3、线性度只是表示传感器品质的一个指标,靠这种修正对整体性能的提升还是很有限的吧?
答:具体提升多少我们并不太在意,只是必须把测量误差限定在相关标准允许的范围内即可。
4、现场价值大吗?更换传感器的话还要做哪些工作?
答:这是一个通用系统,可移植性很强,更换传感器后需要修改“量程、误差数据”(同问题2)。
制冷、热工-许可证试验室承建,给了我深究测量与控制的绝好机会。分享-值得期待!