回复:请教高手关于30KW电机星三角启动,各接触器的选型以及注意事项

潘炯

  • 帖子

    1230
  • 精华

    1
  • 被关注

    8

论坛等级:侠圣

注册时间:2008-01-19

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-05-03 08:18:57

23楼

热继电器如果安装在线电流位置就按额定电流的2-2.5倍选取一般没有问题。
呵呵,估计这位是把热继电器当保险丝的方法来选了。
有时候理论是一回事,实际有时另一回事。理论上计算的节约成本可能造成实际上的更大损失。如果不是像行车这类频繁启动,接触器按电机额定电流的1.7倍选择,热继电器按电机额定电流的0.95-1.05倍选择都是比较可靠的选型方式。其实这些都是一些计算数据而已,有时算出来的值不一定就刚好套用得到成品,就需要根据实际型号规格左右偏移来套用了。像我们都是小电机热继电器选0.95的系数,因为考虑到小电机的余量比较小,大电机按1-1.05选。