发布于 2011-05-03 09:36:44
1楼
我看过你的方案,个人感觉你的方案确实很难达到稳定的控制效果,因为你的电动流量阀(4-20mA控制的),本身内部就带PID调节,它的PID参数在内部电路已经整定好了,你在400里面是无法控制它的PID参数。你皮带秤也做了PID控制,其实在你的这个控制过程中存在着2个PID控制回路,双闭环的串接控制要整定好了确实非常困难的。
建议:你可以把皮带秤50Hz恒速运行,把皮带秤只是做为一个测量元件;执行元件(电动流量阀);控制对象(物料的流量);加上给定和反馈,就构成了一个传统的PID控制回路。这样在400里用PID控制是很容易实现的。
佛对我说:“你的痛苦来自于你的欲望,没有欲望也就没有痛苦!”