发布于 2011-05-03 15:56:58
2楼
在同一个周期。
例如:
A I0.0
FN M10.0
=Q0.0
如果可编程控制器在触点 I 1.0 检测到一个下降沿,则它在一个 OB1 扫描周期
使 Q 0.0 线圈得电。即,如果I 1.0 检测到一个下降沿,M10.0置为1;如果M10.0置为1,则Q 0.0 置为1。系统在同一周期内对M10.0与Q 0.0的过程过程映像一同刷新。
见 《用于S7-300 和S7-400 的语句表(STL)编程手册》其中1-22,下载:
http://www2.ad.siemens.com.cn/download/Upload/AS/manual/1008[1].pdf
一日三省吾身