回复:来自西门子技术支持热线的故事:ET200M站点卡件在线更换导致整个从站掉站的一则案例分享

西门子PA

官方工程师

  • 帖子

    40
  • 精华

    1
  • 被关注

    155

论坛等级:游侠

注册时间:2011-03-30

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-05-03 16:10:53

5楼

回答一下3楼的问题:
假设这样的一个场景,该ET200M站点上同时安装有DI和DO卡件。
DI卡件读取信号,然后通过程序逻辑控制DO信号。
如果插拔DI卡件,DO卡件任然能正常工作。
那么程序由于无法读取DI信号,从而失去对DO卡件的实时控制动作,那么现场可能会处于一种危险状态。
如果整个从站丢站,则DO卡件将自动置位为关断状态,现场虽然不生产了,但是安全的。
这种情况一般用于某些特殊要求的场合。

其实和OB8x不装载,当错误发生时控制器就会停机是一个道理。