回复:PROFIBUS-DP的两种接线的探讨

will666

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    2153
  • 精华

    12
  • 被关注

    113

论坛等级:奇侠

注册时间:2009-05-19

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2011-05-03 16:12:06

1楼

这个是对的,中间的站点怎么接线都可以,因为如果电阻为OFF实际就是进出线直接短接的,看一下DP头的原理就知道了。但是第二种接法有一个缺点就是当通讯不正常检查故障的时候就不方便了。比如第一种接法中间的DP头电阻拨至ON时就可以把第三个站从总线上暂时排除了,而第二种接法却是直接把后两个站都排除了。