回复:求救winccflexible运行系统和S7-200PLC连不上的问题

新湖长

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    573
  • 精华

    15
  • 被关注

    14

论坛等级:侠圣

注册时间:2010-02-10

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2011-05-03 20:06:32

8楼

那个USP PPI电缆是不行的。要选择串口的PPI电缆,或者300的那根pc adapter电缆。
哪有狂澜不能力挽
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC WinCC / Panel

共有32574条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。