回复:谁能帮我说说wincc和step7之间版本兼容的关系 谢谢

nnnn1234

  • 帖子

    4986
  • 精华

    57
  • 被关注

    223

论坛等级:至圣

注册时间:2010-02-22

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2011-05-03 20:26:33

3楼

SIMATIC WinCC V7.x 产品兼容列表:
http://cache.automation.siemens.com/dnl/Dg/Dg0NTM4MwAA_21927773_FAQ/WinCC_V70_compatibility_list_e.pdf
SIMATIC WinCC V6.2 产品兼容列表:
http://cache.automation.siemens.com/dnl/DQ/DQ1MzU0NwAA_21927773_FAQ/WinCC_V62_compatibility_list_e.pdf
SIMATIC WinCC V6.0 产品兼容列表:
http://cache.automation.siemens.com/dnl/Tc/Tc4MzUxOTMA_21927773_FAQ/WinCC_V60_compatibility_list_e.pdf
SIMATIC WinCC V5.x产品兼容列表:
http://cache.automation.siemens.com/dnl/DI/DI0OTIzOQAA_21927773_FAQ/WinCC_V5_compatibility_list_e.pdf


WinCC 注意事项:

不允许在 64 位的操作系统上安装和使用 WinCC 。
允许加载 Microsoft Windows hotfixes 和安全补丁,但不能加载操作系统补丁,这在 SIMATIC WinCC 中需要明确的发布信息。WinCC V6 不能运行在嵌入式 PC 上。
WinCC 不能向下兼容。这意味着不能用早期的 WinCC ( WinCC V6.0 SP3 及更早版本)来操作 WinCC V6.0 SP4 创建的项目。
WinCC 通常是向上兼容的。这意味着,如果已经将 WinCC V6.0 的项目移植到 WinCC V6.0 SP4 ,那么就可以使用 WinCC V6.0 SP4 操作 WinCC V6.0 创建的项目。可以在 WinCC 在线帮助的“移植”章节中找到这方面的说明信息。
在 WinCC 服务器与客户端系统中的注意事项:

在 WinCC 客户端与服务器系统中,更需要注意微软操作系统的版本和 WinCC 的版本。在 WinCC 信息系统下给出了提到的注意事项:安装注意事项 > 安装要求 > 安装的软件要求。在这也可以看到 WinCC 多用户系统注意事项。
使用 WinCC V7.0 ,可以在 Windows XP 系统中操作一个 WinCC 服务器项目。这个服务器项目最多可以带 3 个客户端。 Windows XP 系统中 WinCC V7.0 作为一个服务器项目操作,只是没有选件(例如:redundancy)。 客户端上不允许做组态。
在 WinCC 服务器和客户端上必须安装带有相同服务补丁包的 Windows NT 4.0 和 Windows 2000 操作系统。
为 WinCC 服务器安装一个纯净的 Windows NT 4.0 或者 Windows 2000 操作系统没有选件例如“域控制器”或者“活动目录”。这是由于“域控制器”或者“活动目录”会导致系统高负荷和高内存使用。
使用 WinCC V5.x 要确保组态 WinCC 的服务器与客户端项目使用相同的操作系统。
这意思是,例如如果在 Windows 2000 server 上操作 WinCC 服务器,那么 Windows 2000 Professional, Windows 2000 Server or Windows 2000 Advanced Server 操作系统必须被安装在 WinCC 客户端上。
在 WinCC 站上使用远程软件的注意事项(WinCC V7.0之前的版本):

不像 PCS 7,pcAnywhere 软件不随 WinCC 一起提供。
如果使用另一台 PC 站远程控制 WinCC 站,那么 WinCC 站上必须安装 pcAnywhere 的主机版本。
在远程控制 WinCC 站的另一台 PC 站上需要安装 pcAnywhere 的远程版本。所以实现远程控制需要 pcAnywhere 的完全版本。
如果需要使用 pcAnywhere 的完全版本,可以向赛门铁克垂询。
完整版本的 pcAnywhere 没有在 WinCC 系统上发布。
确认在安装WinCC之前安装 pcAnywhere 。

在 WinCC 站上使用病毒扫描程序的注意事项:

禁用病毒扫描软件的内置防火墙,或者不安装防火墙。
在 WinCC 运行时不要手动或者定时运行病毒扫描。
在自动扫描的情况下,只能监控接收数据流量。
只能扫描本地驱动器。
只能在 WinCC 工程师站上启用 e-mail 扫描。
禁用扫描软件的信息提示对话框。