quote:以下是引用0不是1在2011-05-02 20:46:50的发言:
楼主的235模块没有调整吧?
235、231模块的电位器出厂前曾经校准过,如果“不小心”动了,就需要用高精度信号源进行校准,才能保证其手册所列的“精度”。
谢谢您的关注。因为是二手货,就不知道有没有调整。
不过我在我做测温实验时,由于输出值与实际相差较大,就调整了那两个电位器。
我在知道那两个电位器的作用的调整方法后,我试着自己调整一下。
我的做法如下:
1、我先从找答案从查找到如果要想校正EM235的最低点和最高点,就必须有恒压源或者恒流源。根据此说明,经合我使用 PT100,确定我应该制作用恒流源。
2、因为PT100是单极性的,电流值应该在4-20ma。因此ID1和6是on状态。
3、我用PLC CPU222 输出25V作为电源,实测是23.6V,串接一只发光二极管和一只10K的可调电阻,然后用我的胜利牌子的890C+万用表直流200MA先测量,等电流值下降到20MA停止。
4、调整恒流电源接线,把其串接在EM235的A+和A-之间(RA和A+短接),电源当然还是用CPU222的24V输出。
5接通电源后用万用测量,电流数值下降到16MA左右,于是就调整可调电阻,调整到20MA后,发现PLC输出在31000左右,于是又调整gain,直到输出达32000为止。
至此gain调整完毕。
我也想把偏置电位也调整一下,后来我觉得我的调整方法是错误的,就没有发。
请问“0不是1”先生,我在现有的条件下调整增益的方法可行吗?