回复:热继与电机保护器的问题

hahaer

  • 帖子

    602
  • 精华

    6
  • 被关注

    30

论坛等级:侠圣

注册时间:2007-01-12

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-05-03 21:21:09

17楼

quote:以下是引用羽翼在2011-03-24 12:43:19的发言:
问题1:热继和电机保护器都能躲过启动时的几倍额定电流么?

没问题能躲过,但是要看你的设定,一般为电动机的额定电流的1.05-1.5倍,我设定为1.05倍少数电机设定为1.15倍。
问题2:电机保护器说明书上给出的接线图,我认为不合理,就是保护器的 线圈必须要比接触器的线圈先得电,才能正常工作,如果保护器的线圈先得电,电机保护器就会 报断相的故障,常闭变开点,接触器就起不来了。我该如何解决这个问题呢。
点击此处查看附件

我认为你的这个问题不存在,保护器应该能躲过启动电流啊,除非保护器坏掉啦,你可以按照接线图接好后试一下,如果要改动也容易,将启动按钮的那个并接点去保护器的线去掉直接接到接触器常开点上,和交流接触器形成互锁即可。