回复:请教高手关于30KW电机星三角启动,各接触器的选型以及注意事项

parker0000

  • 帖子

    102
  • 精华

    1
  • 被关注

    1

论坛等级:游侠

注册时间:2003-06-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-05-03 22:45:08

25楼

quote:以下是引用HUANGZE75在2011-05-03 12:50:20的发言:
quote:以下是引用parker0000在2011-04-30 19:53:29的发言:
quote:以下是引用在2011-04-29 09:02:54的发言:
对于星三角启动,如果共用接触器和三角形接触器是并联的,使用国产接触器是可以按照电机的额定电流来选的,实际上星三角就是个存在个线电流和相电流的关系,这样的话接触器的容量为电机额定电流大2倍,就比较好了,接触器也不容易坏,热继电器如果安装在线电流位置就按额定电流的2-2.5倍选取一般没有问题。

HUANGZE75:这位比你更狠。他的说法你是同意还是反对?如果同意,那么扩大整定倍数是没有限度的?是不是保护不要也罢,反正都有余量,不是那么容易坏的?如果反对,有什么理由呢?凭什么你的就是合理的?毕竟他也有他的经验,用下来也没什么问题?

他的说法有点问题,
1按照额定电流来选的话,接触器的容量为电机额定电流大2倍,这是错误的,应该是1.732倍,对于你说的扩大整定倍数是根据实际负载情况来选择的,如果是AC4的负载情况,接触器的容量还需要加大到2-2.5倍,如果是AC3使用1.732就可以了。
2.热继电器安装在线电流处就不能2-2.5倍来选取,这样做肯定是极端错误的,热继电器肯定是需要按照电机的额定电流来选取的,选取这么大的热继电器就起不到过载保护作用的。

他用下来也没什么问题,电动机也没烧啊,且电动机都有一定的过载能力!