回复:请教高手关于30KW电机星三角启动,各接触器的选型以及注意事项

HUANGZE75

  • 帖子

    12836
  • 精华

    122
  • 被关注

    438

论坛等级:至圣

注册时间:2006-08-24

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2011-05-04 08:50:38

26楼

楼上,适当加大接触器容量对电机控制没有坏处,我们使用热继电器目的就是当电机负载或电机本身出现问题,导致电机负荷电流超过额定电流时,为保护电机而使用的电器件,使用热继电器不能随意加大,否则就跟没有使用热继电器一样了。电机在绝大多数正常工作情况下工作,不会烧的,这个跟电动机有一定的过载能力没有关系,跟正常设计时电机的负荷小于电机功率的,只要电机及其负载没有出现异常,电机就不会过载。