今天我按以前的思路,编了一段程序。在MDA模式下测试(与状态选择无关)出现当定位功能激活后(M200.0为1),主轴不能执行FC18。而此时如果将状态选择在JOG模式时反而将FC18执行主轴定位。感觉调用FC18的思路还是比较模糊,请大家帮助分析,谢谢。
A M100.0 //系统启动完毕
A M200.0 //调用主轴定位功能
AN M10.0 //JOG模式标志位
JC aa

CALL FC18
Start:=M200.0
stop:=M2.1 //RESET键标志位
Funct:=B#16#1
Mode::=B#16#3
Axis NO:=8
Pos:=100.0
Fracte:=100.0
Inpos:=M150.3
Error:=M150.4
state:=MB150


aa: NOP 0