回复:S7-300的模拟量转换为不同位数的数字后,为什么都是0~27648?

划痕

  • 帖子

    2009
  • 精华

    23
  • 被关注

    16

论坛等级:侠圣

注册时间:2009-08-14

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-05-04 09:34:05

3楼

(请楼主批评指正)
现场采集的底层数据分两种情况讨论(对于单极性检测)
1、有信号时
底层数据应该在0~27648属于正常范围,我调试还没有发现类似27650等之类的数据;底层数据还可能为32767,此时说明信号线输入有问题(常见的就是信号线的正负接反了)。即,有信号时底层数据要么是0~27648,要么是32767(我们没有尝试在信号端口加大于20mA的信号,比如21mA等等)
2、没有信号时
底层数据为一直为-32767,常见的就是备用通道,即没有信号输入的通道。
以上观点请大家批评指正,我会虚心接受大家的意见和建议的……