回复:关于整流-逆变的问题

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36782
  • 精华

    452
  • 被关注

    1456

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2004-08-31 19:28:09

0楼

哈哈!我来了!
yyjj:你用的是哪家的装置?西门子的6SE70?MM440?
直流母线上采用多台逆变器带多台电机,在同一时间里,有电动的,也有发电的。那才叫爽!能量自生自灭,你的系统肯定是节能节电的“模范”!
应该在直流母线上加制动单元和电阻,优点:可以统一“管理”控制直流母线电压。不要害怕影响正在电动的电机,因为,直流母线电压可以通过控制器保持在一个范围内调节不变。是自动的调节。当然,你必须使用好的品牌。比如,西门子的就可以。其他的品牌我不熟悉,但是,只要有母线电压控制功能即可。如果采用在逆变器上加制动电阻,连接起来以后,你会发现,6台装置的制动单元也在母线上并联了。等于还是在直流母线上加制动单元。只不过加了6台小的。画画连接电路,就看清楚了。
在直流母线上加制动单元,要选择计算好合适的功率,这是你要做的具体工作。比如考虑最多的同时发电的装置数量。算不好会出现浪费(选制动单元的功率大了)或者紧张(选制动单元的功率小了)。
我是你的朋友