回复:再论模拟量精度

VOLLMER

  • 帖子

    1248
  • 精华

    41
  • 被关注

    47

论坛等级:奇侠

注册时间:2003-06-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-05-04 11:27:45

31楼

楼主的这种方式可以提高传感器性能,这点我认同。

我觉得接下来讨论的方向可以关注以下问题,这些决定了该方法的“现场价值”

1、如何用高等级的热电偶检测、修正低等级热电偶。如何获取标定数据的?
2、实际项目应用场合。敢用在高需求之处?
3、实际控制效果是否用标准热电偶记录趋势并对比?

我不在设备制造行业,但也经常做些小项目。对于那些充分挖掘扫描时间啊、特别的技巧(如单按钮控制启停之类)并不太感兴趣。由于项目大多都是单台套,所以最关注便于调试修改、硬件容易扩展。因此养成比较奢侈的习惯,好多年不用200了,大多都是用315-2。若需要控制轴的话,FM模块就不用了,组态麻烦,直接用windows平台的嵌入式。

我不在设备制造行业,但也经常做些小项目。对于那些充分挖掘扫描时间啊、特别的技巧(如单按钮控制启停之类)并不太感兴趣。由于项目大多都是单台套,所以最关注便于调试修改、硬件容易扩展。因此养成比较“奢侈”的习惯,好多年不用200了,大多都是用315-2。若需要控制轴的话,FM模块也不用了,组态麻烦,直接用windows平台的嵌入式。