回复:6es70故障求教

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36656
  • 精华

    451
  • 被关注

    1445

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2004-08-31 19:50:00

0楼

倒!看看说明书去吧。什么事也没有,非常正常。只是你还不熟悉,和工厂化复位风马牛不相干。
0008,是状态,说明不具备启动的条件。说明书对008状态的解释去看看。你可以“制造”一个0008的状态,比如,在装置上电以后,显示0009,你把“急停”(OFF2)激励。或者在故障状态,你把“启动”“使能”信号接通。故障复位以后都会出现0008的状态。
撤销(故障复位)故障以后,出现0008状态,应立即检查此时此刻你的开关量输入信号,启动/使能信号是否已经撤销,还是仍在激励状态?再检查你的OFF2信号是不是在激励状态(蘑菇头按钮是不是在锁死状态)?