发布于 2011-05-04 12:43:48
33楼
回VOLLMER 侠:
我们是用在了产品性能试验室项目上,空气温度控制误差多为±0.5℃,液体(水、油、乙二醇等)控制误差±0.3℃。仪表精度要求≤0.1℃。因为231热电偶、热电阻模块都是0.1℃的分辨率,不满足标准要求。所以就用PT100+变送器+标准信号(电流、电压)组成测量通道。其他还有流量、压差、压力、湿度测量。
刚刚调试结束的项目是“机房空调性能测试系统”用了两个S7-200组成以太网。上位机既是数据采集处理平台又兼做控制平台。
制冷、热工-许可证试验室承建,给了我深究测量与控制的绝好机会。分享-值得期待!