回复:应用探讨——MM4变频器过压故障F0002分析

PMP

  • 帖子

    29
  • 精华

    0
  • 被关注

    1

论坛等级:游民

注册时间:2011-05-02

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-05-04 15:23:44

51楼

quote:以下是引用江南水乡在2011-05-02 15:48:41的发言:
我遇到过的一次最严重的过压故障。
开始有个别变频器偶尔的报过压报警,复位后处理方法是延长减速时间。
一个多月后报过压报警的变频器越来越多,最后同时有好多台变频器无法复位!变频器只接电源也报过压报警!
急!查……(过程不描述了)
原因是由于电网有严重谐波引起的。他们配电房内的补偿功率因数的电容器已全部失效,更换电容器后谐波减小变频器正常。后来又经过仔细观察,当2台250kW直流电机低速运行时功率因数很低,如此时不自动投入电容器,变频器就开始过压报警了。




有没有哪位大侠,愿意讨论下电网的谐波造成过压的原因,最好能结合一下实例
来自西门子技术支持
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

MicroMaster

共有6821条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。