您用的是两台变频器一拖一。?(我全部是采用一台变频器,并采用变频器内部PID,循环软起动或直接补工频;有单泵运行时的定时换泵功能)
完全可以。程序并不难。如果是两台变频器一拖一,您可采用LOGO的一个PI模块,PI模块的计算输出模拟量分两路,分别送两台变频器;另外,使用“模拟量比较”做固定值(对应输出频率)与PI输出信号比较,获得增泵(同时压力达到0.4Mpa)及减泵信号。其实,可以在PI输出达到最大值,并延时后直接启动另一台泵变频运行。
基本模块可选:LOGO!12/24RC带显示屏(订货号6ED1052-1MD00-0BA6)或LOGO!12/24RCo不带显示屏(订货号6ED1052-2MD00-0BA6);模拟量输出模块可选:LOGO!AM 2 AQ(订货号6ED1055-1MM00-0BA1);数字量点不够用时,扩展模块可选:LOGO!DM 8 12/24R(订货号6ED1055-1MB00-0BA1);