另外,请大家注意电网中性点偏移(电网制式的原因、外部短路通过电感元件造成瞬间中性点偏移的原因)致使充电电压过高。原因是:直流母线上的正400V电容和负400V电容中点是通过Y电容连接到PE的。PE的电位变化也相当于对正负电容的充电,对于瞬间的电压变化(高频脉冲的)这种大电容特性已经趋向电感了。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?