今天 终于把温控变送器的调整搞通了。
原来调整最低量度和最高量度的电位器就在温控器的左右,分别用→←(在变送器上是上下标注的)和↔表示。当我想温控器的最低温度值定是0度,相应的铂电阻的值应该是100欧姆,于是用把可调电阻的阻值设定在100欧姆,代替PT100接在温度变送器上,然后接通PLC,调整温度变送器上的→←电位器,直到AIW0输出在6400停止。
如果设置最高温度值是100度,那从PT100的分度表上查到铂电阻的对应的阻值是138.5。于是把我的一个W102的可调电阻调整到138.5,代替铂电阻接在温控器上,然后接通PLC,调整温控器右边那个↔电位器,直到AIW0输出达32000时为止。
通过以上步骤后,我再接上PT100,PLC输出的温度值和实际值相差无已。
Pt100是非线性的。如果楼主用的变送器没有非线性补偿,必须用软件做校正。如果变送器是带补偿的,软件只需做线性计算即可。另外,Pt100温度检测系统的校验应该使用标准电阻箱。
你想做PID,那么我想了解一下你对PID基本知识的掌握程度,以免提出的建议不合适。