quote:以下是引用qjj1020在2011-04-25 12:27:34的发言:
HUANGZE75 ,将在线的数据块下载出来,来覆盖离线的数据块,怎么覆盖,不会一个一个拷过去吧。对了,为什么当我只下载累计流量功能块,在DB块定义的累计值也会清零?

程序下载时,会自动提示你原有的DBy已存在,并提示是否覆盖,这样就覆盖掉了啊……
你可以这样处理你的问题,将现场的程序上载上来后,将对应的流量累计的DB块复制到你自己的程序中,此时里面就是当前的流量累计了,再添加你需要的新的累计变量,再下载覆盖原有的DB就OKAY了啊 ,呵呵,这样的误差应该较小啊……希望能给你一些启发……