回复:变频器和PLC在同一个柜子,如何做防干扰呢?

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23139
  • 精华

    881
  • 被关注

    1253

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2011-05-05 22:55:54

4楼

西门子的PLC和变频器装在同一个柜子内是可以的。(我甚至相邻安装都是可以的。)但需要注意遵守EMC规则。
我给您几点建议供参考:
1、设备的供电电缆要足够大的截面。因为变频器运行时,交流供电端的电流是脉冲形的,峰值要比电流表指示的大很多。只要变压器、电缆截面容量足够,就不会影响UPS的工作。
2、变频器输出至电机的电缆最好是屏蔽电缆。其屏蔽层两端接至变频器电机线接点下侧的PE和电机外壳,提供了一条泄漏电流返回变频器直流母线中点的回路。(如果不是屏蔽电缆,也应使用四芯电缆。例如:选4X10。不选3x10+6。将两者连结在一起。)
3、PLC的信号、控制线可以选用带屏蔽的束线。屏蔽层两端只要是等电位连接(不使屏蔽层上有电流流过),就不会有问题。如果不是屏蔽束线,则要求手工绞在一起,原则是“全电流=0”。
4、柜内不要有接触器。接触器的震动,两者都受不了。(当然,整个柜体也不能安放在振动物体上!)
遵照以上“原则”基本不会出现问题。