回复:对输入状态延迟一段时间再原样输出的程序,请测试指正

winter938

  • 帖子

    1550
  • 精华

    33
  • 被关注

    41

论坛等级:至圣

注册时间:2005-06-09

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2011-05-05 23:26:45

12楼

另似乎发现了芳侠程序中的一个小错误:网络8中LD12和LD37的比较是有符号的,比如当时钟为HEX 7FFF FFF0 时采了样,而仿真距离为HEX 0000 0010即期望时钟为HEX 8000 0000输出此采样,但由于有符号比较导致会立即输出采样,是不是应该LD12减LD37,对其差值判断是否>=0来代替原比较指令?