9楼

quote:以下是引用第七印记在2011-05-05 22:08:13的发言:
quote:以下是引用小陈飞刀在2011-05-05 19:24:46的发言:
一个定时器只能使用一次,否则就是双线圈了。FC,FB在OB中调用一次就可以了。

比如我相同的阀体控制都是一样的,只调用同一个FC一次如何解决问题啊!,是不是我理解偏差了

工艺相同,数据不同。这种情况最好采用FB,建多重背景数据块,每个块里填入不同的时间值。这样做思路就清晰了。
心若止水,静思程序!