工地调试(一次在XX县城、一次在乡下),遇到过两次PLC通讯口烧毁的情况。
检查发现是10欧姆的贴片限流电阻被烧断。
因为没有备用PLC,采取应急办法修理:到半导体修理店买了1W10欧姆电阻,替换烧断的限流电阻,故障排除。
在更加偏远的乡下,遇到同样问题。连电阻都买不到。急着调试。就把能代替电阻的东西找来试验,有一个仪表的微型指示灯,测量阻值15欧姆。通过两个引线,连到限流电阻焊点,通讯恢复。用PPI电缆通讯过程中还看到灯丝微红。
当然,以上也仅仅是应急之策,有机会还是用相同规格元件替换。
两次的通讯口烧毁都和简装485/232通讯线有关。
有了两次教训,再需要用485/232通讯采集的情况,都改用了隔离485/232模块。再无烧毁串口的现象。