发布于 2011-05-06 12:16:02
2楼
在电机不弱磁的情况下,达到正的励磁电流限幅很正常。因为在缺省值下,P102就是励磁电流的限幅。
至于电枢电流达到限幅值,则要看是否有人为/工艺的电流/转矩限制要求了。比如为保护电机,让装置的输出电流不大于电机的额定电流等。另比如,在卷取机上,转速环饱合,电流环限幅,但这是工艺的要求,此时的电机/装置都运行于额定值以下。
因而,这不能一概而论的话对电机或装置是否有影响。还是应看现场的实际情况。
天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心