硬件中断请求信号也可能“丢失”,如果正在处理某一硬件中断事件,又出现了同一模块同一通道产生的完全相同的中断事件,新的中断事件将丢失,即不处理它。
如果正在处理某一中断信号时,同一模块其他通道或其他模块产生了中断事件,新的请求将被记录,空闲后再执行该中断。当前的中断组织块执行完后,再处理被记录的中断。