quote:以下是引用划痕在2011-05-06 09:47:10的发言:
一个工程,指的是一台上位机,还是在WinCC中的运行环境下添加一个项目(比如用户归档之类的)?
PLC死机还是你的上位机死机呢?(上位机死机可能是系统稳定性造成的,可重做系统;PLC死机有可能是你添加工程时增加了PLC的通讯负荷造成时间的冲突,你先按照诊断信息的提示进行优先级的修改,如若还不行你可以打西门子热线咨询一下)
我的上位机没有什么问题,就是cpu的扫描周期超过了500ms,超过了watchdog的时间,所以plc暴死掉了,谢谢帮助!