回复:关于 四线制模拟量输入是不是要占用两个通道 的问题!

jacky_andy

  • 帖子

    2277
  • 精华

    19
  • 被关注

    31

论坛等级:奇侠

注册时间:2004-12-21

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-05-06 16:52:27

3楼

quote:以下是引用kileye在2011-05-06 12:20:19的发言:
前段时间我在找答案区回答了这个问题,但发现大部分人跟我回答不一样,专家也给了不一样的答案,在这里继续讨论到底谁对谁错。
我也查找了对应的样本。确实3317KF02作为电阻输入时,只能检测4路。另外4路接口被占了,我的回答应该没问题吧?
原帖地址:
http://www.ad.siemens.com.cn/service/answer/solution.asp?Q_id=66612&cid=1029


找答案问得是4线制传感器的问题,跟接电阻是两码事
结电阻主要是因为SM331 由一个通道要提供恒流源(恒定的电流)两一个通道通过I*R测量电压值,所以需要两个通道
pt100也是这样的道理